下面是小编为大家整理的企业气柜安全检查清单(全文完整),供大家参考。
企业气柜安全检查清单 检查项目 检查内容 检查标准 检查情况 高炉、焦炉煤气柜 柜位差 差值<XXm 柜容 80%高位提示,90%高位报警,95%高高报警;20%低位提示,10%低位报警,5%低低报警 柜内压力 高炉柜:XX±XX kPa 焦炉柜:5~7±XX kPa 进口温度(高炉柜) >60℃高报警,>65℃高高报警 煤气柜底部油沟水位 高炉柜:390±20mm 焦炉柜:390±20mm 煤气柜底部油沟油位 高炉柜:140±60mm 焦炉柜:140±60mm 活塞倾斜度 高炉柜:≤112mm 焦炉柜:≤94mm 活塞油沟油位 高炉柜:1780±80mm 焦炉柜:1315±60mm ...... ...... 转炉煤气柜 柜位显示、配重滑轮、钢丝绳 不高于 XX m³,不低于 XX m³,润滑良好,无断股现象,运行正常 柜侧四根放散管、排水器 溢流水正常,无泄漏 转炉煤气柜进口 U 型水封,排水器 溢流水正常,无堵塞,无泄漏 柜前、柜内压力 XX~XX kpa 柜前放散阀 开关灵活,无泄漏 柜出口 U 型水封,排水器 溢流水正常,无堵塞,无泄漏 煤气回收系统区域内所属膨胀节及管网,连接法兰 无变形,无泄漏 煤气柜进口氧含量分析仪显示 进口不超过 1.5% 活塞运行情况 无摩擦声,无异响 ...... ...... ...... ...... ......