下面是小编为大家整理的2023年火灾报警消防系统工艺实习报告,供大家参考。
工艺火灾报警消防系统 实习汇报 绪论 随着传感器技术、微处理器技术和信号处理技术的飞速开展,复合火灾探测已经成为火灾自动探测技术的开展方向。目前复合火灾探测器的主要有光电感烟和感温复合、离子感烟和感温复合以及光电感烟、离子感烟和感温三复合等形式。采纳复合探测方法的主要目的是使探测器能够均衡探测各种类型的火灾,特别是散射光烟雾探测器通过温度补偿,克服了其对带温升的黑烟不敏感的缺点,有力地推进了光电烟雾探测器的应用。但是光电感烟传感器和温度传感器复合探测器对低温升的黑色烟雾相应较差,离子感烟由于其存在放射性污染的可能性而越来越难以被市场接受,而且不管是光电还是离子感烟方法,本质上还是离子探测,各种灰尘、水汽和油雾等粒子干扰同样对它们产生影响。尽管可以采纳信号处理的方法抑制这些干扰,但很难做到完全排除,因此需要寻觅能更加有效探测火灾和减少误报的新的火灾探测方法。
众所周知,绝大多数火灾都要产生一氧化碳(CO)气体,在燃烧不充分的火灾早期更是这样,而且CO气体比空气轻,扩散性比烟雾强,特别是许多常用感烟方法的误报源并不产生CO气体,因此将CO传感器引入火灾探测,构成复合火灾探测器是一种比较理想的早期火灾探测方法。
九十年代以来,神经网络的自学习、自适应、自组织特性,引起了各国消防界和工程界的极大关注。日本的Y. Okayama 提出使用一种三层前馈BP神经网络来探测火灾,具有肯定的自学习性和自适应性,但它对传感器信号的特点考虑不够全面,而且仅仅采纳简单门限直接进行判决,不利于减少火灾的误报率。S. Nakanishi等人利用模糊逻辑方法处理烟雾浓度信号的烟、温、CO复合信号,系统的调节还采纳了神经网络算法,实际结果显示误报率降低了50%,火灾报警时间还 有所提前,但它只是用模糊逻辑方法调整报警延迟时间,没用充分发挥神经网络的优势...... 目前,火灾自动报警系统领域中网络化、自动化技术日臻完善,但火灾探测器还存在着误报和漏报等问题。火灾探测器探测火灾的精确性将直接影响整个自动报警系统的性能。因此,火灾探测器技术己成为该领域的主要开展方向。
一、目的和要求 目的:通过本次实习,让我们在实践环节上能够了解火灾报警系统的工作原理;设备选型;施工图设计,了解从火灾探测到报警、联动的全过程。能到达扩大知识面,使实践上升为理论。从而表现出有肯定的分析问题与解决问题的能力。锻炼与提高实践动手能力与自学能力。
要求: 1. 了解常用的火灾报警系统结构,性能特点;
2.了解火灾报警系统设备的装配、调试过程及要求。
3. 学生应熟悉常用的火灾报警系统结构,能熟练握二次接线的安装、调试工艺;
4.能正确选用火灾报警系统及其配置。
5.能独立完成火灾报警系统安装图的设计与配线工作;
6.具备火灾报警系统安装、调试及验收的初步能力。
二、 火灾报警消防系统原理 1.1 概述 火灾自动报警系统作为现代建筑的重要消防设施,受到日益推广与普及,我国标准要求火灾自动报警系统应为一个独立的系统,目前许多设计中同意火灾自动报警系统向建筑物自动化系统发送信号,即平常 BA 系统可以从火灾自动报警主机上猎取其运行状态的各类信号,火灾时火灾自动报警系统可向 BA 系统发出信号,但消防的专用设备仍旧归到消防联动中,设计消防专用总线,成为独立系统。 随着智能建筑技术的开展,将建筑物自动化系统和火灾自动报警的一些功能混合起来,将消防联动系统设备纳入建筑物自动化系统中去操纵,建筑自动化系统中的各项子系统完成智能化集成,是今后的标准和技术值得进一步研究探讨的问题。
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警操纵器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置 1.2 设备结构与工作原理 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成 C:\Users\Administrator\Desktop\OK\:\baike.baidu \albums\2561780\2561780.html - 0$b25d9901cacc13ec277fb5a7 的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警操纵器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。
(一)触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包含火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种根本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的园地。手动火灾报警按 钮是手动方法产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成局部之一。
(二)火灾报警装置 在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出操纵信号和具有其它辅助功能的操纵指示设备称为火灾报警装置。火灾报警操纵器就是其中最根本的一种。火灾报警操纵器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助操纵等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成局部。
在火灾报警装置中,还有一些如中断器、地域显示器、火灾显示 盘等功能能不完整的报警装置,它们可视为火灾报警操纵器的演变或补充。在特定条件下应用,与火灾报警操纵器同属火灾报警装置。
火灾报警操纵器的根本功能主要有:主电、备电自动转换,备用电源充电功能,电源故障监测功能,电源工作状态指标功能,为探测器回路供电功能,控测器或系统故障声光报警,火灾声、光报警、火灾报警记忆功能,时钟单元功能,火灾报警优先报故障功能,声报警音响消音及再次声响报警功能。
(三)火灾警报装置 在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方法向报警地域发出火灾警报信号,以警示人们采取平安疏散、灭火救灾措施。
(四)消防操纵设备 在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防操纵设备。主要包含火灾报警操纵器,自动灭火系统的操纵装置,室内消火栓系统的操纵装置,防烟排烟系统及空调通风系统的操纵装置,常开防火门,防火卷帘的操纵装置,电梯回降操纵 装置,以及火灾应急播送、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的操纵装置等操纵装置中的局部或全部。消防操纵设备一般设置在消防操纵中心,以便于实行集中统一操纵。也有的消防操纵设备设置在被控消防设备所在现场,但其动作信号那么必须返回消防操纵室,实行集中与分散相结合的操纵方法。
(五)电源 火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采纳消防电源,备用电采纳蓄电池。系统电源除为火灾报警操纵器供电外,还为与系统相关的消防操纵设备等供电。
火灾自动报警系统根本结构 三、安装与布线 JTW- - ZCD- -N G3N 点型感温火灾探测器 1. 安装方法 探测器安装示意图如图 2 所示。
图 2 探测器安装示意图 探测器的底座示意图如图 3 所示。底座上有 4 个导体片,片上带接线端子,底座上不设定位卡,便于调整探测器报警确认灯的方向。布线管内的探测器总线分别接在任意对角的二个接线端子上〔不分极性〕,另一对导体片用来辅助固定探测器。
待底座安装牢固后,将探测器底部对正底座顺时针旋转,即可将探测器安装在底座上。
12安装孔430ZD-2 图 3 探测器通用底座外形示意图 2. 布线方法:探测器二总线宜选用截面积≥2 的 RVS 双绞线,穿金属管或阻燃管敷设。
GST- - LD- -0 8300 输入模块 1. 模块采纳明装方法,底壳与模块间采纳插接式结构安装,安装时只需拔下模块,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应的端子上,再插好模块即可安装好模块。
2. 模块采纳线管预埋安装,将底盒安装在 86H50 型预埋盒上,安装孔距为60mm(参见图 3),安装示意图如图 2 所示。
预埋盒86H50模块布线管 图 2 进线管预埋示意图 3. 模块端子示意图如图 3 所示。
安装孔安装孔安装方向GZ2 Z1I 图 3 端子示意图 接线说明如下:
Z1、Z2:接操纵器两总线,无极性 I、G:与设备的无源常开触点〔设备动作闭合报警型〕连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入 4. 布线要求:信号总线 Z1、Z2 采纳 RVS 型双绞线,截面积≥2 ;I、G 采纳RV 线,截面积≥2 。
GST- - LD- -1 8301 输入/ / 输出模块 1. 模块采纳明装方法,底壳与模块间采纳插接式结构安装,安装时只需拔下模块,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应的端子上,再插好模块即可安装好模块。
2. 模块采纳线管预埋安装,将底盒安装在 86H50 型预埋盒上,安装孔距为60mm(参见图 3),安装示意图如图 2 所示。
预埋盒86H50模块布线管Z1 Z2 D1 D2安装孔安装孔安装方向I GS- COM NO V+ G NG 图 2 进线管预埋示意图图 3 端子示意图 3.模块端子示意图如图 3 所示。
接线说明如下:
Z1、Z2:接操纵器两总线,无极性;
D1、D2:DC24V 电源,无极性;
G、NG、V+、NO:DC24V 有源输出辅助端子,将 G 和 NG 短接、V+和 NO 短接〔注意:出厂默认已经短接好,假设使用无源常开输出端子,请将 G、NG、V+、NO 之间的短路片断开〕,用于向输出触点提供+24V 信号以便完成有源 DC24V 输出;无论模块启动与否 V+、G 间一直有 DC24V 输出;
I、G:与被操纵设备无源常开触点连接,用于完成设备动作答复确认〔也可通过电子编码器设为常闭输入或自答复〕;
COM、S-:有源输出端子,启动后输出 DC24V,COM 为正极、S-为负极;
COM、NO:无源常开输出端子。
4.布线要求:Z1、Z2 采纳截面积≥2 的 RVS 双绞线;电源线 D1、D2 采纳截面积≥2 的 RV 线;G、NG、V+、NO、COM、S-、I 采纳截面积≥ 2 的 RV 线。
HX- -T 100B/T 火灾声光警报器( ( 警报器底壳与警报器之间采纳插接方法,安装时为明装,可安装在 86H50 型标准预埋盒上,安装示意图如图 2 所示。
图 2 安装示意图 警报器 安装底壳时应注意方向,底壳示意图如图 3 所示。
图 3 底壳示意图 其中:D1、D2:接 DC24V 电源,无极性;Z1、Z2:接操纵器信号总线,无极性;
S1、G:外控无源输入。
布线要求:
22 。
1. 信号总线和电源线与警报器底壳端子连接处应做密封处理〔无裸露铜线〕。
J J- - SAM- -2 GST9122 手动火灾报警按钮 安装时只需拔下报警按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好报警按钮即可安装好报警按钮,安装孔距为 60mm (参见图 4)。报警按钮安装采纳进线管明装和进线管暗装两种方法,安装示意图如图 2、图 3 所示。
按钮进线管按钮进线管预埋盒后备盒 图 2 进线管明装方法 图 3 进线管暗装方法 报警按钮端子示意图如图 4 所示。
60Z2 Z1 K2 K1TL1 TL259.5 图 4 端子示意图 端子接线说明:
Z1、Z2:报警操纵器来的信号总线,无极性。
K1、K2:额定 DC30V/100mA 无源输出端子,当报警按钮按下时,输出触点闭合信号,可直接操纵外部设备。
TL1、TL2:与 GST-LD-8304 连接的端子。
布线要求:
信号 Z1、Z2 采纳 RVS 双绞线,截面积≥2 ;消防 线 TL1、TL2 采纳 RVVP 屏蔽线,截面 积≥2 。
J J- - SAM- -3 GST9123 消火栓按钮 1. 按钮采纳明装方法,分为进线管明装和进线管暗装:进线管暗装时只需拔下按钮,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好〔如图 2〕;进线管明装时只需拔下按钮,将底壳下端的敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好〔如图 3〕;安装孔距为 60mm (参见图 4)。
按钮进线管按钮进线管预埋盒按钮进线管按钮进线管预埋盒 图 2 进线管暗装图 3 进线管明装 2. 将导线按顺序接入对应接线端子上,端子示意图如图 4 所示。
60K1 K2 Z1 Z2 图 4 端子示意图 Z1、Z2:接操纵器二总线,无极性;
K1、K2:无源常开触点,用于直接启泵操纵时,需外接 24V 电源。
3. 布线要求:可选用截面积≥2 的双绞线。
APO- - TS- -A 100A 总线制固定式消防 分机、 APO- - TS- -B 100B 总线制手提式消 防 分机 1.手提式 分机的 线插头,直接接入 APO-LD-8312 消防 插座的插孔内,既可使用。
2.固定式 分机安装示意图如图 3 所示。
图 3 布线管明装示意图 在安装处打出间距为 150mm 的两个φ6 的孔,穿入φ6 的胀套,用φ6 的胀钉固定好后,将 分机底座直接挂在胀钉上。
JTY- - GD- -3 G3 点型光电感烟火灾探测器 探测器安装示意图如图 2 所示。
探测器底座布线管预埋盒56 图 2 ...