当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 >

2023年安全知识及《安规》普考复习题库(变电专业138题)

时间:2023-08-01 08:20:06 浏览量:

安全知识及《安规》普考复习题库(变电专业138题)
考题专业 题目类型 考题内容 选项A 选项B 选项C 选项D 变电专业 单选 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。

劳动防护用品 安全工器具 施工机具 装备 变电专业 单选 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。

创伤急救 溺水急救 触电急救 高空急救 变电专业 单选 作业人员应经医师鉴定,( )病症(体格检查每两年至少一次)。

无容易传染的 无不能治愈的 无慢性 无妨碍工作的 变电专业 单选 作业人员工作中正常活动范围与110kV设备带电部分的安全距离小于( )m时,设备应停电。

1.5 1.75 1.8 2 变电专业 单选 纵联保护退出时,通过纵联保护通道传输的远跳退出 必须 可以不 视情况而定 变电专业 单选 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内( ),排风口不应朝向居民住宅或行人。

顶部 底部 中部 上部 变电专业 单选 装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴( )。

缘绝手套 线手套 护目眼镜 橡胶手套 变电专业 单选 只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到( )或运维负责人的许可指令后,方可合闸送电。

工作负责人 专责监护人 值班调控人员 工作票签发人 变电专业 单选 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填( 安全措施 工作地点 工作项目 工作时间 )。

变电专业 单选 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( )的许可。

检修工作许可人 检修工作票签发人 检修工作负责人 检修工作专责监护人 变电专业 单选 在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( )封闭。

专用器具 临时隔板 接地隔板 绝缘隔板 变电专业 单选 在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏里面。

“从此进出!” “在此工作!” “止步,高压危险!” “从此上下!” 变电专业 单选 在室内,设备充装SF6气体时,工作区空气中SF6气体含量不得超过( )μL/L。

1000 1100 1200 1300 变电专业 单选 在配电装置上,接地线应装在该装置( )的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有黑色标记。

导电部分 绝缘部分 裸露部分 检修部分 变电专业 单选 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

1.5m 1.2m 1.0m 0.8m 变电专业 单选 在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。

检修设备 运行设备 相邻设备 其它试验设备 变电专业 单选 在工作地点设置( )的标示牌。

“在此工作!” “从此进出!” “止步,高压危险!” “禁止合闸,有人工作!” 变电专业 单选 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

一人 两人 三人 四人 变电专业 单选 在对检修设备进行隔离措施时,需拆断、短接、恢复同运行设备有联系的二次回路工作,应填用。

危险点分析与控制单 变电站第二种工作票 二次工作安全措施票 变电专业 单选 在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用( )。

变电站(发电厂)第一种工作票 变电站(发电厂)第二种工作票 变电站(发电厂)带电作业工作票 工作任务单 变电专业 单选 在变、配电站(开关站)的带电区域内或邻近带电线路处,禁止使用( )。

绝缘梯子 金属梯子 竹梯子 木梯子 变电专业 单选 在220kV设备检修中,作业人员与邻近带电设备距离为2.5m时,应填用( )。

带电作业工作票 第一种工作票 第二种工作票 事故紧急抢修单 变电专业 单选 运行中设备的压板投退、开关切换、信号复归等只能由负责操作。

运行值班员 检修人员 运行值班员或检修人员 变电专业 单选 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的( ),然后进行救火。

保护停用 电源切断 外壳接地 重合闸退出 变电专业 单选 与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备( )断开,防止向停电检修设备反送电。

各侧 高压侧 低压侧 带电侧 变电专业 单选 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由( )审核无误,手工或电子签名后方可执行。

工作许可人 工作负责人 工作票签发人 专责监护人 变电专业 单选 用导通法核对电缆线芯时,必须将电缆从端子排脱离,用适当的确认无压后,方可对线。

两侧,电压表 任一侧,电流表 两侧,电流表 变电专业 单选 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得( )同意,并在工作负责人的监护下进行。

工作负责人 专责监护人 工作票签发人 工作许可人 变电专业 单选 已终结的工作票、事故紧急抢修单应保存( )。

1个季度 半年 1年 2年 变电专业 单选 一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应( )。

一次完成 分两次完成 根据工作需要分别完成 可间断完成 变电专业 单选 验电时,应使用( ),在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。

不小于相应电压等级且合格的感应式验电器 相应电压等级且合格的接触式验电器 相应电压等级且合格的感应式验电器 不小于相应电压等级且合格的接触式验电器 变电专业 单选 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

岗位技能培训 安全知识教育 领导批准 电气知识培训 变电专业 单选 线路停电检修工作时,( )或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务做好记录。

值班调控人员 专责监护人 工作票签发人 工作负责人 变电专业 单选 现场使用的安全工器具应( )并符合有关要求。

规范 合格 齐备 可靠 变电专业 单选 下列工作哪个是做工作前的准备工作? 将试验仪搬到保护室并接好试验线。

拟定工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节。

工作负责人对工作成员进行分工并录音。

变电专业 单选 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,( ),制定本规程。

结合电力行业特点 根据工作实际 结合电力生产的实际 为满足现场需要 变电专业 单选 通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)( )。

第一种工作票 第二种工作票 带电作业工作票 事故紧急抢修单 变电专业 单选 停电接地时,检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则各段应( )。

分别验电接地短路 在来电侧接地短路 在来电侧验电接地短路 在母线侧接地短路 变电专业 单选 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。

断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 变电专业 单选 使用钳型电流表测量高压电缆各相电流,当有( )时,禁止测量。

两相短路 一相开路 三相短路 一相接地 变电专业 单选 使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为( )。

40° 50° 60° 70° 变电专业 单选 设备解体检修,检修人员需穿着( )并根据需要佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器。

防电弧服 防护服 工作服 防静电服 变电专业 单选 若遇特殊情况需解锁操作,应经运维管理部门防误操作装置专责人或( )的人员到现场核实无误并签字后,由运维人员告知当值调控人员,方能使用解锁工具(钥匙)。

运维管理部门指定 调度控制中心指定 调度控制中心指定并经书面公布 运维管理部门指定并经书面公布 变电专业 单选 如电流回路中串接有运行设备,应做好与有关的电流回路隔离措施,防止造成运行设备误动或异常。

运行设备 检修设备 其它设备 变电专业 单选 犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( )min,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。

5 10 15 20 变电专业 单选 连接(拆除)小母线临时跨接电缆及搭接小母线时,恢复导线或电缆应逐一进行,。

先恢复新建设备侧,再恢复运行设备侧;

先恢复近端回路,再恢复远端回路;

先恢复负荷侧,再恢复电源侧。

变电专业 单选 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作应填用( )工作票。

第一种 第二种 带电作业 电力电缆第二种 变电专业 单选 旧电缆拆除前应做好核对工作,认真核对图纸资料,并根据电缆的走向认定两侧无误。拆除电缆,应先断开接线,再断开另一侧接线,两侧核对确认。

被拆设备侧 两侧均可 运行设备侧 变电专业 单选 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿( )、绝缘鞋。

绝缘服 屏蔽服 防静电服 全棉长袖工作服 变电专业 单选 进行气体采样和处理一般渗漏时,要戴( )并进行通风。

防毒面具或口罩 口罩或正压式空气呼吸器 防毒面具或正压式空气呼吸器 护目眼镜或正压式空气呼吸器 变电专业 单选 交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足( )要求。

电容器充电时间 电容器输送功率 电容器放电时间 电容器充放电时间 变电专业 单选 检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的作业人员,在取得( )许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后,可拉合检修断路器(开关)。

运维人员 调控值班人员 工作负责人 工作票签发人 变电专业 单选 检修人员操作时,操作票应由( )审核签名,然后才能使用。

运维负责人 工作负责人 班站长 技术员 变电专业 单选 检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应( )。

定期检查和试验 定期检查 定期试验 不定期检查和试验 变电专业 单选 继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按( )进行,无用的接线应隔离清楚,防止误拆或产生寄生回路。

经审批后的图纸 厂家设计图纸 作业指导书要求 工作负责人要求 变电专业 单选 继电保护公用小母线拆除工作至少应有人同时进行。

2 3 4 变电专业 单选 恢复导线或电缆应逐一进行,先恢复新建设备侧,再恢复运行设备侧,先恢复回路,再恢复回路。

远端,近端 近端,远端 任一侧,另一侧 变电专业 单选 户外220kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。

2.55 2.35 2.25 1.75 变电专业 单选 核对电缆芯线应使用合格的仪表和测试线,严禁使用未经处理的。

多股线 软铜线 导线 变电专业 单选 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,会同工作负责人到现场( )安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。

分别做 共同做 了解 再次检查所做的 变电专业 单选 工作许可人应是经( )批准的有一定工作经验的运维人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。

安监部门 工区 本单位主管领导 本单位总工程师 变电专业 单选 工作人员在二次系统现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。

停止工作 报告运维人员 报告领导 报告调控人员 变电专业 单选 工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位( 审核合格 授权 批准 审核合格且经批准 )的检修及基建单位签发。

变电专业 单选 工作票许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更( ),工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。

组织措施 事故紧急处理措施 安全措施 检修方案 变电专业 单选 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于( )m,并不得任意挪动。

1 1.5 2 2.5 变电专业 单选 高压验电应( )。

戴线手套 穿防电弧服 戴护目眼镜 戴绝缘手套 变电专业 单选 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者应填用( )工作票。

第一种 第二种 带电作业 事故紧急抢修单 变电专业 单选 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设置( )的标示牌。

“止步,高压危险!” “禁止合闸,有人工作!” “禁止合闸,线路有人工作!” “在此工作!” 变电专业 单选 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。

第一种 第二种 事故紧急抢修单 带电作业 变电专业 单选 分工作票应一式两份,由( )和分工作票负责人分别收执。

工作许可人 总工作票负责人 运维管理单位负责人 施工单位负责人 变电专业 单选 非连续进行的事故修复工作,应使用( )。

工作票 事故紧急抢修单 施工作业票 工作任务单 变电专业 单选 凡参加高处作业的人员,应( )进行一次体检。

2年 1年 3年 4年 变电专业 单选 二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由( )担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。

工作负责人 专责监护人 工作许可人 工作班成员 变电专业 单选 二次设备的更换包括保护屏、控制屏、安全自动装置等的更换,设备拆除前应严格按照要求做好相应的,确保被拆设备的退出不影响其它设备的正常运行。

安全措施 隔离措施 技术措施 变电专业 单选 二次工作安全措施票的内容应根据所涉及工作的实际情况,对照,结合一次、二次设备的运行方式制定。

符合现场实际的图纸资料 班组留存的图纸资料 变电站内图纸资料 变电专业 单选 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装( )。

标示牌 围栏 隔离挡板 工作接地线或使用个人保安线 变电专业 单选 对由于设备原因,接地刀闸(装置)与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸(装置)和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂( )的标示牌。

“禁止合闸,有人工作!” “禁止分闸!” “禁止合闸,线路有人工作!” “止步,高压危险!” 变电专业 单选 短时间退出防误操作闭锁装置时,应经( )或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。

变电运维班(站)长 发令人 调控人员 监护人 变电专业 单选 动火工作票签发人不准兼任该项工作的( )。

专责监护人 工作许可人 工作负责人 工作班成员 变电专业 单选 电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( )。

设备编号 设备双重名称 设备名称 设备标识 变电专业 单选 第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( )签发。

值班调控人员和工作票签发人 同一个工作票签发人 工作票签发人和工作负责人 不同的工作票签发人 变电专业 单选 第二种工作票和带电作业工作票( )交给工作许可人。

可在工作许可后 需在工作前一日 可在进行工作的当天预先 需在现场安全措施布置的同时 变电专业 单选 低压电气带电工作应( ),并保持对地绝缘。

戴手套 戴护目眼镜 戴手套、护目眼镜 戴手套、穿防电弧服 变电专业 单选 倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向( )报告。待其再行许可后,方可进行操作。

负责人 监护人 防误专责人 发令人 变电专业 单选 倒闸操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向( )询问清楚无误后执行。

值班负责人 发令人 受令人 班站长 变电专业 单选 单人操作、检修人员在倒闸操作过程中( )解锁。

可以 禁止 在有人监护情况下 站长同意后 变电专业 单选 触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是( )。

左侧卧位 右侧卧位 仰卧位 俯卧位 变电专业 单选 触电急救,在医务人员( )前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。

未到达 未接替救治 作出死亡诊断 判断呼吸或脉搏表现 变电专业 单选 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应( ),由变电站或发电厂工作许可人许可,并留存。

重新办理工作票 增填工作票份数 向调控值班人员汇报 办理进站相关手续 变电专业 单选 操作票应保存( )。

三个月 六个月 九个月 一年 变电专业 单选 变更工作负责人或增加工作任务,如( )无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。

工作票签发人和工作许可人 工作票签发人或工作许可人 工作票签发人和专责监护人 工作票签发人或专责监护人 变电专业 单选 变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( 工作负责人 工作票签发人 工作许可人 监护人 )。

变电专业 单选 本规程规定了工作人员在( )应遵守的安全要求。

检修现场 运维现场 作业现场 抢修现场 变电专业 单选 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不准小于( )。

35mm2 16mm2 25mm2 30mm2 变电专业 单选 SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“( )”的标志。

注意危险 严禁烟火 注意通风 禁止吸烟 变电专业 单选 A新装置投运前,继电保护人员还应编写相应的,内容包括装置信号解释、压板功能及操作说明、继电保护装置操作说明以及有特殊操作要求的说明。

运行注意事项;

装置核对单;

压板核对单。

变电专业 单选 10kV、20kV、35kV户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( )m,该裸露部分两侧和底部应装设护网。

2.6、2.8、3.1 2.7、2.8、2.9 2.5、2.5、2.6 2.9、3.0、3.5 变电专业 单选 ( )kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。

35 110 220 330 变电专业 多选 装拆接地线,以下做法正确的是( )。

装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠 装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠 装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电 变电专业 多选 在运用中的高压设备上工作,分为( )。

计划停电的工作 部分停电的工 不停电工作 全部停电的工作 变电专业 多选 在以下( )区域内动火,应填用变电站一级动火工作票。

主控室 电缆沟道(竖井)
变压器、压变、充油电缆等注油设备 蓄电池室(铅酸)
变电专业 多选 在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向作业人员交待( )。

带电范围 安全措施 检修方案 注意事项 变电专业 多选 在集成电路、微机等保护装置上进行工作时,要有防止静电感应的措施。为防止损坏芯片,应注意如下问题:
保护屏应有良好可靠的接地。在使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与屏在同一点接地 检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用充电式或气体式电烙铁;

用手触摸芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施 只有断开直流电源后才允许插、拔插件。

变电专业 多选 在二次系统上工作,检修中遇有以下( )情况应填用二次工作安全措施票。

在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作 在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的一次回路工作 在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作 在继电保护装置中改变装置原有定值的工作 变电专业 多选 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( )执行。

调控人员 检修人员 运维人员 有权执行操作的人员 变电专业 多选 在带电的电压互感器二次回路上工作时,以下做法正确的是( )。

严格防止短路或接地 应使用绝缘工具,戴手套 必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统 接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器 变电专业 多选 以公用小母线布置在一列屏上方,处于一列中间位置的屏小母线拆除和恢复时,还应注意以下事项 从运行中小母线下移屏或拆屏时,应用绝缘物适当增高小母线,以增加屏位移动空间,并在小母线及端子下垫绝缘板防止引起小母线接地及短路 若要开断小母线,开断工具应做好绝缘措施。在开断前,被开断母线与相邻设备及其它小母线间,应用耐磨绝缘材料做好隔离措施;

开断小母线应逐一进行,以工作人员所处位置为基准,先开断近端,再开断远端,恢复时顺序相反 旧电缆拆除前应做好核对工作,认真核对图纸资料,并根据电缆的走向认定两侧无误。拆除电缆,应先断开运行设备侧接线,再断开另一侧接线,两侧核对确认 变电专业 多选 验电时,以下做法正确的是( )。

应使用相应电压等级且合格的接触式验电器 在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对其中一相验电 验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好 无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确认验电器良好 变电专业 多选 线路停电时,应先将该线路可能来电的所有( )全部拉开,手车开关应拉至试验或检修位置,验明确无电压后,在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸(装置)。

断路器(开关 线路隔离开关(刀闸)
母线隔离开关(刀闸)
接地隔离开关(刀闸)
变电专业 多选 下列关于工作票的有效期与延期,正确的叙述包括( )。

第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限 第一种工作票只能延期一次 第二种工作票只能延期一次 带电作业工作票可以延期一次 变电专业 多选 下列( )情况下应加挂机械锁。

未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门 当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门 设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门 检修电源箱门 变电专业 多选 下列( )工作需填用变电站(发电厂)第二种工作票。

控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的 高压设备上工作需要部分停电者 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者 高压电力电缆不需停电 变电专业 多选 所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在( )。

高压室 室外高压设备区内 阀厅内 控制室内 变电专业 多选 室内( ),应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

母线分段部分 母线交叉部分 部分停电检修易误碰有电设备的 母线引下部位 变电专业 多选 设备双重名称即设备( )。

名称 状态 称号 编号 变电专业 多选 若工作间断后所有( )保持不变,工作票可由工作负责人执存。

安全措施 工作时间 接线方式 工作班成员 变电专业 多选 控制电缆拆除注意事项 旧电缆拆除前应做好核对工作,认真核对图纸资料,并根据电缆的走向认定两侧无误。拆除电缆,应先断开运行设备侧接线,再断开另一侧接线,两侧核对确认 严禁电缆芯单端拆除 用导通法核对电缆线芯时,必须将电缆两侧从端子排脱离,用适当的电压表确认无压后,方可对线 核对电缆芯线应使用合格的仪表和测试线,严禁使用未经处理的多股线 变电专业 多选 检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的作业人员,不准对( )进行操作。

运行中的设备 信号系统 保护压板 保护试验装置 变电专业 多选 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。

应该保证足够的亮度 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;
低于 2.5m时应设保护罩 变电专业 多选 关于低压回路停电的安全措施,以下做法正确的是( )。

将检修设备的各方面电源断开取下熔断器 在断开的开关或刀闸操作把手上挂 “禁止合闸,有人工作!”的标示牌 工作前应验电 根据需要采取其他安全措施 变电专业 多选 关于变电站(生产厂房)外墙、竖井等处固定的爬梯,以下说法正确的是( )。

爬梯应牢固可靠,并设护笼 高百米以上的爬梯,中间应设有休息的平台 爬梯应定期进行检查和维护 垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器,并制定相应的使用管理规定 变电专业 多选 工作终结后,还需完成以下( )工作,工作票方告终结。

拆除工作票上的临时遮栏 取下标示牌 拆除常设遮栏 未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸(装置)等设备运行方式汇报调控人员 变电专业 多选 工作许可人应将工作票的( )及终结时间记入登记簿。

编号 许可时间 工作任务 工作班成员姓名 变电专业 多选 工作票可由( )签发。

经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修单位 设备运维管理单位 电力调度控制中心 经设备运维管理单位审核合格且经批准的基建单位 变电专业 多选 各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权( ),并立即报告。

停止作业 在采取可能的紧急措施后撤离作业场所 结束工作票 立即离开作业现场 变电专业 多选 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位( )。

存在的危险因素 反事故措施 防范措施 事故紧急处理措施 变电专业 多选 高压试验结束时,试验人员应( ),经试验负责人复查后,进行现场清理。

拆除自装的接地短路线 向运维负责人报告试验结束 对被试设备进行检查 恢复试验前的状态 变电专业 多选 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设( )并有固定其位置的措施。

盖板 安全网 围栏 专人看守 变电专业 多选 对二次设备接线进行任何改动都必须履行如下程序 具有正式的设计变更单或洽商单,执行完毕后由施工单位在原图上作好修改并签字确认 拆动接线前先要与原图核对 拆动二次回路时必须逐一作好记录,恢复时严格核对 接线改动后,应作相应的试验验证,确认回路、极性及整定值完全正确,然后交由值班运行人员验收后再申请投入运行 变电专业 多选 动火工作完毕后,( )和运维许可人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。

动火工作票签发人 动火执行人 消防监护人 动火工作负责人 变电专业 多选 电气试验,使用电压互感器进行工作时,应先将低压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应( 戴手套 戴护目眼镜 站在绝缘垫 穿防电弧服 ),并应有专人监护。

变电专业 多选 电力电缆设备的标志牌要与( )的名称一致。

电网系统图 电缆拓扑图 电缆资料 电缆走向图 变电专业 多选 低压电气带电工作,禁止使用( )等工具。

锉刀 金属尺 带有金属物的毛刷 带有金属物的毛掸 变电专业 多选 倒闸操作的类别有( )。

监护操作 单人操作 检修人员操作 遥控操作 变电专业 多选 除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在( )进行。

电流互感器的二次侧 电流互感器的一次侧 电压互感器的二次侧 电压互感器的一次侧 变电专业 多选 操作设备应具有明显的标志,包括( )、切换位置的指示及设备相色等。

命名 编号 分合指示 旋转方向 变电专业 多选 SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,以下做法正确的是( )。

立即封堵泄漏点 人员应迅速撤出现场 开启所有排风机进行排风 未佩戴口罩人员禁止入内

推荐访问:题库 安全知识 复习